dokładnie termostat sterujący elektrozaworem na wężownicy ,
i nie możesz ograniczać temperatury wody zasilającej wężownicę do niskich wartości, bo będzie pomału grzało, albo byś musiał ogromną wężownicę zrobić , temperaturę puszczasz co najmniej 55* (minimalna temperatura kotła na paliwa stałe , nie wiem jak jest w kotłach olejowych ) albo i więcej
to ma zagrzać i się wyłączyć a nie na okrągło pracować
podobne rozwiązania stosuje się w akwarystyce tule że w mniejszej skali
elektrozawór bez-prądowo-zamknięty (w chwili zaniku z jakiegoś powodu napięcia samoczynnie się zamyka )

#6633 napisał Bodzio

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

dzięki za podpowiedz . Dla mnie to dobra informacja bo nie muszę stosować mieszacza wody w układzie tylko podepnę bezpośrednio do zasilania , nastawię temperaturę na kotle min 45 stopni lub więcej .W tym monencie zrobi się prosty układ grzewczy : piec , pompka na normalnym układzie plus wężownica spięta zaworem podpientym do termostatu.

#6634 napisał MarekB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

jak dobrze zrozumiałem to ma być kocioł tylko do tego ogrzewania , jeżeli tak to po zadziałaniu termostatu na ,,wyłącz'' zostanie zablokowany całkowicie przepływ (obieg wody ) w tym wypadku powinno to być tak podłączone aby w momencie zadziałania termostatu również kocioł przeszedł w stan czuwania z równoczesnym wyłączeniem pompy , jeżeli takiej możliwości nie ma to w układ powinien być wpięty jakiś bajpas (np. malutki grzejnik żeby nie tracić niepotrzebnie ciepła , jak to będzie w domku to może podgrzewać sam domek ) żeby woda miała cyrkulację (po odcięciu wężownicy )
z takim grzejnikiem woda szybko osiągnie zadaną temperaturę na kotle i kocioł się wyłączy a pompa nie będzie dostawała po du... z braku przepływu
wszystko zależy od sterownika kotła jakie ma możliwości

#6635 napisał Bodzio
Za tę wiadomość podziękował: stanisław65

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Boguś kupiłem używany piec na olej opałowy marki Buderus z sterowaniem Logamatic R2107 . Jest on tak jak sie domyśliłeś tylko do grzania zbiornika zimowego . Myślałem o podłączeniu do zwykłego obiegu z małą pompką wężownicy oraz małego grzejnika . Na sterowniku chce ustawić tryb grzania jedynie w trybie ręcznym na około 50 stopni . Czujnik temperatury zewnętrznej chcę zamontować , i tu mam problem czy na zewnątrz , czy w pomieszczeniu gdzie jest główny zbiornik. Nie chciał bym aby piec pracował gdy woda w zbiorniku będzie około 18 stopni, a może być sytuacja że pompka nie będzie pracować bo czujnik w zbiorniku po osiągnięciu 18 stopni ją wyłączy , a piec będzie dogrzewał sobie wodę w kotle . Wiem że w tym sterowniku można ustawić temperaturę powyżej której piec myśli że jest lato , ale ten czujnik to właśnie czujnik zewnęczny. Jak byś miał jakis pomysł to czekam cierpliwie . Ja z tej branży ty ko jestem hobbystą.

#6636 napisał MarekB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

jeżeli ma grzać tylko wodę w oczku to można jeszcze inaczej zrobić , sama wężownica bez grzejnika i bez elektrozaworów ;
jak pisałem wcześniej o grzejniku byłby on potrzebny jakby elektrozawór odciął obieg ,
napisałeś że jest sterownik kotła z mnóstwem ustawień
jak na sterowniku kotła jest ustawienie (lato zima ) to nie ma nic wspólnego z czujnikiem zewnętrznym , jest to ustawienie trybu zima - grzanie instalacji (grzejniki ) i wody użytkowej
ustawienie lato ignoruje grzanie instalacji (wyłącza ) a grzeje tylko zasobnik na ciepłą wodę i tu by można wykorzystać termostat (czujnik) od sterownika kotła co wkłada się go do zasobnika z nastawą wody użytkowej w zasobniku (u Ciebie byłoby to oczko) tylko jeszcze pytanie czy da się nastawić takie niskie temperatury i czy masz ten czujnik
jak nie to jeszcze inny sposób jest możliwy z wykorzystaniem wejścia na regulator pokojowy
tak czy inaczej czujnikiem zewnętrznym nie zawracaj sobie głowy bo w Twoim przypadku jest nieprzydatny , on ma trochę inne zadanie
pewno nic mi nie powiesz jakie ustawienia są możliwe na sterowniku kotła
muszę ściągnąć sobie jakąś instrukcję od niego i się wymyśli coś prostego
na marginesie czy kocioł ma zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze ciśnieniowe , jeżeli nie to trzeba dokupić i zainstalować w instalację
czy sam kocioł ma wbudowaną pompę obiegową czy trzeba ją osobno zainstalować

#6641 napisał Bodzio

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

napisz dokładny symbol sterownika kotła bo na stronie jest kilka modeli

#6642 napisał Bodzio

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Boguś ja mam buderusa G115 ze sterownikiem Logamatic R2107 , ściągnę sobie instrukcję i faktycznie poczytam czy darady ustawić temperature ciepłej wody tak nisko. Jeszcze jedno wydarzenie , wytarły mi się 15 szt. malutkich koi , teraz mają około 4 cm i widoczne kolory to złote i białe z złotem ,

#6643 napisał MarekB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

tak na szybko przejrzałem instrukcję , na czujniku od CWU nie da się zrobić bo minimalna temperatura jaką się da ustawić to 30*
trzeba to zrobić na wyjściu do czujnika pokojowego , zamiast czujnika podpinasz termostat i temperaturę ustawiasz na nim , po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączy się kocioł
do termostatu normalnie podpina się grzałkę (np. termostat akwariowy) w to miejsce trzeba podłączyć jakiś przekaźnik z cewką na 230V a ze styków przekaźnika do sterownika kotła

#6649 napisał Bodzio

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

moje zimowisko.

#6989 napisał MarekB
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

#6990 napisał MarekB
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

#6991 napisał MarekB
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

#6992 napisał MarekB
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Bardzo fajnie :) niech zdrowo zimują, aby do wiosny

#6993 napisał KOImark

"Najtańszym, możliwym sposobem budowania odpowiedniego stawu dla koi jest zbudowanie go tylko raz!!.. ale musisz spełnić jeden podstawowy warunek - musisz zbudować go prawidłowo!!"

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

stan ryb i właściciela zadawalający.

#6994 napisał MarekB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

temperatura pow. 20 stopni

#6995 napisał MarekB

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.